escultor 130 Publicado May 31, 2011 at 14:46 Share Publicado May 31, 2011 at 14:46 La escoba misma... Unos dias atras comenze a sentir descargas electricas al tocar cualquier elemento "enchufado" como compu, lamparas, lavadoras etc y mis equipos Pense que podia ser estatica pero de todas manera llame a un electrico Y resulta que no tengo tierra en ninguna parte... el circuito total es mula con buenos cables de 2.5 pero sin cableado de tierra... peor aun el cable de tierra en el panel principal es mula...esta de "muestra" y no va a ninguna parte, Tampoco hay tierra en los medidores ( vivo en un tercer piso de un edificio de 1949 ) no se que hacer hay alguna manera de solucionar esto sin tener que cablear el depto completo...llevo mas de 10 años viviendo en el y no he tenido problemas pero me preocupan los equipos y el hecho que no tiene diferenciales, cualquier idea es bienvenida....no me gustaria cambiarme de depto Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
joaco_ 4 Publicado May 31, 2011 at 14:57 Share Publicado May 31, 2011 at 14:57 (editado) Compadre buena medida tomaste en investigar que diablos con la electricidad. Mas que los equipos , la tierra te "salva la vida" si se produce algún corto . De todas maneras me preocuparía por los equipos también . Mira , no creo que sea buena idea aventurarse con esos voltajes con poca experiencia (D.I.Y) , llama a Fernadez Fica y habla con "Juan Arce" explicale todo el asunto , el ya tiene claro la "la delicadeza" de lo que le vas a pedir , tienes que ir por un trafo de aislamiento galvánico y que construyan algún tipo de tierra o lo que ellos sugieran . Es muy peligroso lo que te sucede . "dile que llamas de mi parte" , es todo una experiencia tratar con ellos . Editado May 31, 2011 at 15:02 por joaco_ Citar im back Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
escultor 130 Publicado May 31, 2011 at 15:01 Autor Share Publicado May 31, 2011 at 15:01 (editado) [quote name='joaco_' date='31 May 2011 - 10:57 AM' timestamp='1306853879' post='63790'] Compadre buena medida tomaste en investigar que diablos con la electricidad. Mas que los equipos , la tierra te "salva la vida" si se produce algún corto . De todas maneras me preocuparía por los equipos también . Mira , no creo que sea buena idea aventurarse con esos voltajes con poca experiencia (D.I.Y) , llama a Fernadez Fica y habla con "Juan Arce" explicale todo el asunto , el ya tiene claro la "la delicadeza" de lo que le vas a pedir , tienes que ir por un trafo de aislamiento galvánico y que construyan algún tipo de tierra . Es muy peligroso lo que te sucede . "dile que llamas de mi parte" , es todo una experiencia tratar con ellos . [/quote] OK a que numero? Editado May 31, 2011 at 15:02 por escultor Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
ian curtis 343 Publicado May 31, 2011 at 15:10 Share Publicado May 31, 2011 at 15:10 Ot: que buena: "No tengo tierra en mi depto" - "La escoba misma..." Citar "No satisface el saber mucho, sino el sentir y gustar internamente de las cosas" San Ignacio de Loyola ¿Y tu hermana? Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Lagarto 0 Publicado May 31, 2011 at 15:11 Share Publicado May 31, 2011 at 15:11 OT: agua de la llave Saludos L a g a r t o Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
lag 506 Publicado May 31, 2011 at 15:13 Share Publicado May 31, 2011 at 15:13 (editado) Primero que nada , no es que no exista tierra , solo que es distinta a la usada actualmente. Se usaba tierra del circuito eléctrico a barras de cobre dentro de las instalaciones. El tema es que hoy los equipos van con tierra al chassis y eso es un problema si no tienes fase de tierra en el enchufe , pues se pueden descargar en las personas si no tienen como ir por otro camino . Si te están dando descargas , puedes tener problemas de tensión en este momento. Alzas y bajas bruscas. Tengo una persona instalandome tierra en la casa hoy justamente , en la pieza nueva . Curiosamente era la única sala sin tierra dentro de toda la casa !!! Bueno el tipo me está haciendo una tierra , con una barra de cobre enterrada y desacoplada de la del resto del circuito ( lo que es muy bueno por los ruidos parasitos) y me cobra súper barato. Si quieres te doy el dato. Mientras tanto , usa zapatillas con suela de goma , nicagando perillees a pata pelá . Editado May 31, 2011 at 15:14 por lag Citar Soy importador y distribuidor de marcas high-end para Chile. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
piav 103 Publicado May 31, 2011 at 15:20 Share Publicado May 31, 2011 at 15:20 Escultor, no tomes a mal ni para la risa lo que te voy a decir, pero existe alguna posibilidad es que llegues a nivel de suelo con un cable a lo menos de 2.5mmm y de esa forma hagas contacto con un terminal de tierra enterrado, todo esto a fin de buscar una solución practica ya que según dices el edificio es del año 40 por lo que debe tener algún espacio por donde pasar el cable sin que se note. Yo me mande hacer un trafo galvanico en FF y este también debe conectarse a tierra, en todo caso en FF son muy profesionales y atentos a tus requerimientos seguro te darán la solución. Mi sugerencia puede ser una idea loca. Saludos. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
lag 506 Publicado May 31, 2011 at 15:22 Share Publicado May 31, 2011 at 15:22 [quote name='piav' date='31 May 2011 - 10:20 AM' timestamp='1306855221' post='63795'] Escultor, no tomes a mal ni para la risa lo que te voy a decir, pero existe alguna posibilidad es que llegues a nivel de suelo con un cable a lo menos de 2.5mmm y de esa forma hagas contacto con un terminal de tierra enterrado, todo esto a fin de buscar una solución practica ya que según dices el edificio es del año 40 por lo que debe tener algún espacio por donde pasar el cable sin que se note. Yo me mande hacer un trafo galvanico en FF y este también debe conectarse a tierra, en todo caso en FF son muy profesionales y atentos a tus requerimientos seguro te darán la solución. Mi sugerencia puede ser una idea loca. Saludos. [/quote] Piav, es que eso es justamente lo que hay que hacer ..... siempre y cuando en el edificio te den permiso. Citar Soy importador y distribuidor de marcas high-end para Chile. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
fabian ramirez 690 Publicado May 31, 2011 at 15:30 Share Publicado May 31, 2011 at 15:30 2223581..?? [url="http://www.fernandezfica.cl/"]Fernandez Fica[/url] Citar Stereo Amplificador Stereo Quad Elite + Frontales Kef q950 + Ecualizador Technics sh-ge70+ Sansui SE-4200 Stereo Graphic Equaliser + Ipad Mini 4 + Network Player HiFi AXN10 Cambridge Audio + Amazon Echo 3 x 2 + Amazon Echo show 5 + Amazon Echo Flex Stereo 2 : Receiver Stereo Phillips MCD700 + Acoustic Research The Sequel + Subwoofer Polk Audio Rm6000 Multicanal Marantz sr6011 + Frontales Eltax Utah + Whaferdale D300 Atmos + Whaferdale Sorround Wh-2 +Parlante Central Monitor Audio Bronze c150 + Sorround Atmos Polkaudio Owm3 + Proyector Viewsonic PJD7828HDL + Apple tv 4k + Subwoofer Whaferdale slim bass 8 + Subwoofer Jamo S808 + Multicanal 2 Bluray LG BD 660 + Led Samsung 75´RU7100+ NAS H90 + Receiver Yamaha HTR3066 + Parlantes sony sa-ve356 Subwoofer Yamaha NS SW20 Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
YOP 68 Publicado May 31, 2011 at 15:32 Share Publicado May 31, 2011 at 15:32 Es mas simple de lo que piensan. Hay que hablar con la administración y decirles que necesitas NORMALIZAR la instalación tirando un alambre verde hasta el suelo. En caso que no lo permitan denuncias a la SEC (superintendencia de electricidad y combustibles) y La SEC puede emitir un OFICIO SEC y con ello cortaran la luz a todos los que no estén normados es decir al edificio entero hasta que REGULARICEN Citar La mejor manera de matar una mosca es con un cañon Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
AudioLuthier 758 Publicado May 31, 2011 at 15:41 Share Publicado May 31, 2011 at 15:41 (editado) Primero que nada hay que conservar la calma , que no haya tierra en el departamento no es el fin del mundo, ademas es normal ya que esta en un piso elevado es decir con las leyes chileas solo es dueño del dpto y del aire que lo rodea , cosa que me explicaron bien despues de compara un dpto en un cuarto piso y averiguar por los pagos de seguros , los mts2 de terreno etc Mas en serio, la instlacion electrica es de los 50, los cables deben haber envejecido y la calidad de los aislantes de la epoca era muy mala , la instalacion por la parte de chilectra es decir en el empalme deonde estan los medidores o en el peor de los casos en el mismo poste donde sale la acometida o en uno cercano el NEUTRO debe estar aterrizado. Para comprobar que el neutro esta conectado a tierra en algun lugar ceracano , clave una barra copperweld en algun lugar donde le den permiso especialmente donde haya tierra negra de hojas , conecte aqui un cable a la presa solo un experimento uno de 1,5 puede servir, con un voltimetro y cierto cuidado mida el voltaje en un enchufe, entre los extremos 220, ahora mida con el tester un extremo conectado al enchufe y el otro a la toma de tierra deneria marcar casi 220 y el otro extremo del echufe respecto a tierra deberia marcar casi 0 dependiendo de la calidad de la tierra de servicio , que es la que conecta al neutro (CHILECTRA). La tierra de protección que es la que falta en su dpto sirve para cuando hay fugas es decir se forman voltajes peligrosos entre la carcasa metalica de un equipo y la referencia de masa porque por alli se esta "fugando" algo de corriente, esos voltajes pueden llegar a ser peligorsos sobre los 60 volt que son las cosquillas que esta sintiendo, un culpable comun de estas fujas y de muertes incluso son los refrigeradores, lavadoras y en especial RADIOS antiguas a tubos mal diseñadas que no contaban con ninguna medida de proteccion ya que no se exigian en su epoca. Importante es que in instalador eléctrico autorizado revise la istalación i con un meghometro mida la resistencia de aislación de la misma desde el tablero , esta debe ser mayor a 10 o 20 megahom, si es menor a 10 megaohm estara por debajo de lo que exige la SEC y la seguridad comprometida por lo que en ese caso si tendra que cambiar todo el cableado. Si lo tiene que hacer prefierca cable AWG 14 o 12 para los ctos de enchufe y alambre 1,5 para los ctos de alumbrado.La toma a tienrra de proteccion va con cable AWG 10 de color verde hasta la prensa de la baara copper . Si decide cablear con tierra de proteccion, solo es necesario poner esta en los circuitos de enchufe donde haya equipos con enchufe de 3 patas y gabinetes metalicos. Saludos Editado May 31, 2011 at 15:46 por AudioLuthier Citar "El día del gran debate, cuando llegue la realidad a arbitrar quién estaba en lo cierto, te pasará como hoy: igual que se burlan de tus razones porque estás en minoría se burlarán de tus derechos si no puedes defenderlos de una manera efectiva. Será como en mi novela: el miedo se impondrá a cualquier consideración, y unos por supervivencia y otros por placer, impondrán la ley del “me da igual lo que dijiste. Hoy han cambiado las reglas”. Y será de nuevo la gran purga. La de los inocentes, los ingenuos, y los comeflores." Javier Pérez Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Juanzuniga 1.072 Publicado May 31, 2011 at 15:48 Share Publicado May 31, 2011 at 15:48 Efectivamente, no es algo muy dificil de hacer... tienes que comprar una barra copperweld, su conector y alambre verde. Entierras la barra (idealmente en algun lugar que reciba agua - por ejemplo, cerca de una planta o escondida entre un arbusto-) conectas el cable y lo subes hasta tu departamento, lo conectas en tu tablero y listo! Acá el detalle de los equipos que necesitarías: http://www.dartel.cl/catalogo/Index.asp?Detalle=307101912 http://www.dartel.cl/catalogo/Index.asp?Detalle=307101781 http://www.dartel.cl/catalogo/Index.asp?Detalle=00R5501770 No debiesen poner problemas en tu edificio si el trabajo queda prolijo y oculto; mal que mal estamos hablando de proteger a las personas que viven contigo! Suerte Citar Vndo tclado barato, qu l falta una tcla Nakamichi Amplifier1, Cassettedeck2, ST-3s Tuner, Unison Research Unico CD, Technics SH-GE90 DSP, Technics SL-D33 Turntable, EMOTIVA Stealth DC-1 DAC, JBL model 4312 Control Monitor Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
joaco_ 4 Publicado May 31, 2011 at 17:14 Share Publicado May 31, 2011 at 17:14 (editado) Creo que en el tema electricidad es muy fácil pasar de . U . M al C.U.M . A menos que se tenga conocimiento técnico y se sepa muy bien lo que se está haciendo . No se , eso pienso , le tengo mucho respeto a la electricidad . Editado May 31, 2011 at 17:14 por joaco_ Citar im back Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
pablog 1 Publicado May 31, 2011 at 17:33 Share Publicado May 31, 2011 at 17:33 [quote name='joaco_' date='31 May 2011 - 01:14 PM' timestamp='1306862061' post='63839'] Creo que en el tema electricidad es muy fácil pasar de . U . M al C.U.M . A menos que se tenga conocimiento técnico y se sepa muy bien lo que se está haciendo . No se , eso pienso , le tengo mucho respeto a la electricidad . [/quote] jajjjajajja caguela usted mismo...jajjajajajjaj Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
lag 506 Publicado May 31, 2011 at 17:47 Share Publicado May 31, 2011 at 17:47 [quote name='pablog' date='31 May 2011 - 12:33 PM' timestamp='1306863183' post='63845'] [quote name='joaco_' date='31 May 2011 - 01:14 PM' timestamp='1306862061' post='63839'] Creo que en el tema electricidad es muy fácil pasar de . U . M al C.U.M . A menos que se tenga conocimiento técnico y se sepa muy bien lo que se está haciendo . No se , eso pienso , le tengo mucho respeto a la electricidad . [/quote] jajjjajajja caguela usted mismo...jajjajajajjaj [/quote] jajaja , cuantas veces me ha pasado... Citar Soy importador y distribuidor de marcas high-end para Chile. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Juanga 211 Publicado May 31, 2011 at 17:47 Share Publicado May 31, 2011 at 17:47 [quote name='lag' date='31 May 2011 - 10:22 AM' timestamp='1306855325' post='63796'] [quote name='piav' date='31 May 2011 - 10:20 AM' timestamp='1306855221' post='63795'] Escultor, no tomes a mal ni para la risa lo que te voy a decir, pero existe alguna posibilidad es que llegues a nivel de suelo con un cable a lo menos de 2.5mmm y de esa forma hagas contacto con un terminal de tierra enterrado, todo esto a fin de buscar una solución practica ya que según dices el edificio es del año 40 por lo que debe tener algún espacio por donde pasar el cable sin que se note. Yo me mande hacer un trafo galvanico en FF y este también debe conectarse a tierra, en todo caso en FF son muy profesionales y atentos a tus requerimientos seguro te darán la solución. Mi sugerencia puede ser una idea loca. Saludos. [/quote] Piav, es que eso es justamente lo que hay que hacer ..... siempre y cuando en el edificio te den permiso. [/quote] Hace un tiempo ya varios años hice eso en mi casa, la verdad la tierra era como el loly, fui a Dartel en Matta y me compre una Barra Couper, no se creo que era como de 1 metro 50, la enterre en un sitio que justo antes habia un arbol, osea no habia tosca, deje asomado solo 15 CM. ahi puse un borne con un buen cable de coble que alimente la tierra chanta, quedo de pelos, nunca mas problemas de tierra, ahora una malla de tierra buena implica todo un procedimiento para que no se seque la tierra y siempre esta operando, en mi caso no hay drama por que mi sector es muy humedo... Citar Se viene el up-grade, no de electrónica sino que de tímpanos Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
escultor 130 Publicado May 31, 2011 at 18:26 Autor Share Publicado May 31, 2011 at 18:26 [quote name='lag' date='31 May 2011 - 11:13 AM' timestamp='1306854790' post='63794'] Primero que nada , no es que no exista tierra , solo que es distinta a la usada actualmente. Se usaba tierra del circuito eléctrico a barras de cobre dentro de las instalaciones. El tema es que hoy los equipos van con tierra al chassis y eso es un problema si no tienes fase de tierra en el enchufe , pues se pueden descargar en las personas si no tienen como ir por otro camino . Si te están dando descargas , puedes tener problemas de tensión en este momento. Alzas y bajas bruscas. Tengo una persona instalandome tierra en la casa hoy justamente , en la pieza nueva . Curiosamente era la única sala sin tierra dentro de toda la casa !!! Bueno el tipo me está haciendo una tierra , con una barra de cobre enterrada y desacoplada de la del resto del circuito ( lo que es muy bueno por los ruidos parasitos) y me cobra súper barato. Si quieres te doy el dato. Mientras tanto , usa zapatillas con suela de goma , nicagando perillees a pata pelá . [/quote] Gracias Master..estoy en conversaciones con la dueña del depto (arriendo) y la administracion del edificio y de acuerdo a eso vere que hago..gracias Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
escultor 130 Publicado May 31, 2011 at 18:29 Autor Share Publicado May 31, 2011 at 18:29 Gracias a todos por la info y consejos varios por el momento le hare caso a Lag "zapatillas de goma" y pensare que hago... toy hasta pensando en cambiarme de depto Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Toperrix 17 Publicado May 31, 2011 at 18:33 Share Publicado May 31, 2011 at 18:33 [quote name='pablog' date='31 May 2011 - 01:33 PM' timestamp='1306863183' post='63845'] [quote name='joaco_' date='31 May 2011 - 01:14 PM' timestamp='1306862061' post='63839'] Creo que en el tema electricidad es muy fácil pasar de . U . M al C.U.M . A menos que se tenga conocimiento técnico y se sepa muy bien lo que se está haciendo . No se , eso pienso , le tengo mucho respeto a la electricidad . [/quote] jajjjajajja caguela usted mismo...jajjajajajjaj [/quote] Jajajajaja. X2. Excelente frase Jaaquín, salvaste la tarde!!!! Citar Always workin´ Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
caello 27 Publicado May 31, 2011 at 19:05 Share Publicado May 31, 2011 at 19:05 Yo tambien hice esa pega hace poco, pero más complicado... casa de los 50´s tambien. Hicieron toda la instalación electrica de nuevo, le pusieron tierra a todos los enchufes, compré la misma barrita y la enterramos en una zona apta para ello. El problema es que ahora compré una zapatilla de esas que se prende una luz verde si hay tierra y una roja si no. Ahí estoy con la luz roja... Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...